정수지(폭 30m, 길이 50m, 깊이 4m) 출구에서 유리잔류염소농도를 측정한 결과 0.5mg/L이었다. 유입 유량이 6,000m3/day이고 바이러스에 대한 CT요구값이 7.2일 때 정수지에서 염소소독공정의 불활성화비는? (단, 정수지 장폭비에 따른 환산계수는 장폭비 2미만은 0.1, 2이상 5미만은 0.2, 5이상 10미만은 0.3이다.)