모두CBT

금속제 수도관로를 접지공사의 접지극으로 사용할 경우 ( )에 들어갈 내… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차

금속제 수도관로를 접지공사의 접지극으로 사용할 경우 ( )에 들어갈 내용은?

접지선과 금속제 수도관로의 접속은 안지름 ( ㄱ ) mm 이상인 금속제 수도관의 부분 또는 이로부터 분기한 안지름 ( ㄱ ) mm 미만인 금속제 수도관의 분기점으로부터 ( ㄴ ) m 이내의 부분에서 한다.

1
ㄱ: 60, ㄴ: 3
2
ㄱ: 75, ㄴ: 3
3
ㄱ: 75, ㄴ: 5
4
ㄱ: 90, ㄴ: 5
해설

금속제 수도관로를 접지극으로 쓸 때 접속 위치의 기준은 안지름 75 mm 이상인 관 부분, 또는 그 분기점으로부터 5 m 이내다.

관이 굵을수록 대지와 접하는 면적이 커 접지극으로서 충분한 전류 방산 능력을 갖기 때문에 안지름 75 mm를 경계로 삼는다.

여기서 분기한 75 mm 미만의 가는 관에 접속할 때는 굵은 관과의 전기적 연속성이 확보되는 범위여야 하므로 분기점으로부터 5 m 이내로 제한한다. 다만 그 가는 관 부분의 대지 사이 전기저항값이 2 Ω 이하이면 분기점에서 5 m를 넘는 곳에서도 접속할 수 있다.