다음에서 설명하는 여과지의 하부집수장치 방식은?바닥판에 분산실과 송수실… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 20년 1회차
다음에서 설명하는 여과지의 하부집수장치 방식은?
- 바닥판에 분산실과 송수실을 갖는다.
- 송수실의 단면 크기가 클수록 물 수송과정에서 균등압력이 유지된다.
- 여과지의 중앙이나 관랑 측에는 집수거를 설치하여 블록사이에 물이 유출, 유입되게 한다.
1
유공블럭형
2
스트레이너형
3
유공관형
4
다공판형
해설
바닥판 안에 분산실과 송수실을 갖추고 블록을 늘어놓아 물을 고르게 분배하는 하부집수장치는 유공블럭형이다.
유공블럭은 아래쪽 송수실로 물을 길게 보내고 위쪽 분산실의 작은 구멍을 통해 여과층에 내보내는 2단 구조여서, 송수실 단면이 클수록 마찰손실이 작아 여과지 전면에 균등한 압력이 유지된다. 여과지 중앙이나 관랑 쪽 집수거에서 블록 사이로 물이 드나들도록 배치한다.
- 스트레이너형은 바닥판에 스트레이너를 일정 간격으로 꽂아 집수·분배하는 방식이다.
- 유공관형은 구멍 뚫린 주관·지관을 배열한 방식, 다공판형은 구멍 뚫린 판을 바닥에 깔아 지지하는 방식으로 모두 분산실·송수실 구조를 갖지 않는다.