배전변전소 송전단 전압이 23,400 V, 정수장 수변전설비의 수전전압은 22,950 V이다. 이 경우 전압강하율(%)은?
1.48
1.96
2.32
2.48
전압강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나누어 백분율로 나타낸다.ε=23400−2295022950×100≈1.96 %\varepsilon = \dfrac{23400 - 22950}{22950} \times 100 \approx 1.96\ \%ε=2295023400−22950×100≈1.96 %
전압강하율은 송전단 전압과 수전단 전압의 차이를 수전단 전압으로 나누어 백분율로 나타낸다.
ε=23400−2295022950×100≈1.96 %\varepsilon = \dfrac{23400 - 22950}{22950} \times 100 \approx 1.96\ \%ε=2295023400−22950×100≈1.96 %