모두CBT

전자식유량계 설치 시 유의할 사항으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차
전자식유량계 설치 시 유의할 사항으로 옳은 것은?
1
구경은 평균유속이 3~ 5 m/s 사이에 있도록 선정하는 것이 바람직하며, 3 m/s 미만이면 기전력이 작고 정밀도상 문제가 생기기 쉽다.
2
검출기 설치 전후에 필요한 직관부를 확보하고, 유량제어밸브를 설치할 경우에는 검출기 하류측에 설치한다.
3
검출기를 수직, 또는 경사지게 설치할 경우 흐름은 위쪽에서 아래쪽으로 향하도록 한다.
4
검출기는 유체의 도전율이 불균일한 약품주입지점의 직후에 설치한다.
해설

전자식유량계는 검출기 설치 전후에 필요한 직관부를 충분히 확보해야 하며, 유량제어밸브는 흐름 교란이 검출부에 영향을 주지 않도록 검출기 하류측에 설치하는 것이 바람직하다.

  • 구경은 검출기 내 평균유속이 대략 1~3 m/s 범위가 되도록 선정하며, 유속이 지나치게 낮으면 기전력이 작아 정밀도가 떨어진다. 평균유속을 3~5 m/s로 잡는다는 설명은 적절하지 않다.
  • 검출기를 수직·경사 설치할 때는 흐름이 아래에서 위로 향하도록 해 관 내부가 항상 가득 차게 해야 하므로, 위에서 아래로 향하게 한다는 설명은 옳지 않다.
  • 검출기는 도전율이 불균일해지는 약품주입지점 부근을 피해서 설치해야 한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.