펌프설치와 부속설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차
펌프설치와 부속설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
펌프 흡입배관 내 유속은 3 m/s 이하로 한다.
2
펌프 흡입구가 작은 경우에 편락관을 설치한다.
3
펌프 토출구에서 유속이 큰 경우 단면확대관을 붙여 관내 유속은 3 m/s 이하로 한다.
4
흡상식 펌프에서 풋밸브를 설치하지 않는 경우 진공펌프를 설치한다.
해설
펌프 흡입배관의 유속은 캐비테이션을 방지하기 위해 토출배관보다 낮게, 대체로 1.5 m/s 이하로 설정하는 것이 원칙이며, 3 m/s 이하라는 설명은 옳지 않다.
흡입구가 작을 때 편락관(편심 축소관)을 설치하는 점, 토출구 유속이 큰 경우 단면확대관으로 유속을 3 m/s 이하로 낮추는 점, 흡상식 펌프에서 풋밸브 미설치 시 진공펌프를 설치하는 점은 모두 옳은 설명이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.