모두CBT

염소가스 저장시설의 제해설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 1회차
염소가스 저장시설의 제해설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
누출된 염소가스를 충분히 중화하여 무해하게 할 수 있어야 한다.
2
저장량 1,000 kg 미만의 시설에서는 염소가스 누출에 대비하여 중화 및 흡수용 제해제를 상비하고 가스누출검지경보 설비를 설치하는 것이 바람직하다.
3
중화설비에 사용되는 중화제는 일반적으로 수산화나트륨 용액이 사용된다.
4
중화설비의 처리능력은 10시간에 염소가스를 무해가스로 처리할 수 있는 양(m3/h)으로 표시한다.
해설

중화설비의 처리능력은 짧은 시간 내에 누출 염소가스를 무해화할 수 있는 양으로 표시하는 것이 기준이므로, 10시간이라는 설명은 옳지 않다.

  • 제해설비는 누출된 염소가스를 충분히 중화·흡수하여 무해하게 만들 수 있어야 한다는 설명은 타당하다.
  • 저장량이 적은 시설에서는 제해제 상비와 가스누출검지경보설비 설치로 대응하는 것이 바람직하다는 설명은 타당하다.
  • 중화제로 수산화나트륨 용액을 사용한다는 설명은 타당하다.