부피가 5,000m3인 탱크에서 G(속도경사) 값을 30/s 유지하기 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차
부피가 5,000m3인 탱크에서 G(속도경사) 값을 30/s 유지하기 위해 필요한 이론적 소요동력(W)은 약 얼마인가? (단, 물의 점성계수는 1.139×10-3N·s/m2 이다.)
1
5,126
2
7,651
3
8,543
4
9,218
해설

속도경사에 필요한 이론적 소요동력은 P=G2μVP=G^2\mu V로 구한다.

수치를 대입하면 P=302×1.139×10−3×5,000=900×1.139×10−3×5,000≈5,126 WP=30^2\times1.139\times10^{-3}\times5{,}000=900\times1.139\times10^{-3}\times5{,}000\approx5{,}126\,\mathrm{W}가 된다.