자외선(UV)소독설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
설계유량은 일최대급수량으로 한다.
2
중압램프의 경우 1초 내외로 하며 소독의 안전성 확보를 위하여 가급적 접촉시간이 길수록 유리하다.
3
자외선 투과율은 50% 이상을 표준으로 한다.
4
유량은 접촉시간을 결정하게 되며 유지시간 및 자외선의 강도에 따라 자외선 조사량이 결정된다.
해설

자외선(UV) 소독설비에서 자외선 투과율은 소독 효율을 좌우하는 핵심 설계인자로, 설계기준은 50%보다 훨씬 높은 투과율을 표준으로 제시한다. 따라서 투과율 50% 이상을 표준으로 한다는 서술은 기준에 맞지 않는다.

  • 설계유량을 일최대급수량으로 하는 것은 옳은 기준이다.
  • 중압램프의 접촉시간을 1초 내외로 하되 소독 안전성을 위해 접촉시간이 길수록 유리하다는 설명도 옳다.
  • 유량이 접촉시간을 결정하고, 접촉시간과 자외선 강도에 따라 자외선 조사량이 정해진다는 설명도 옳다.