오존발생장치와 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 23년 2회차
오존발생장치와 주입설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
오존제어방식 중 오존주입농도 제어방식은 주입률을 설정하고 처리수량에 비례하여 주입하는 방식이다.
2
오존접촉지는 효율적인 오존공정 제어를 위하여 처리수량, 오존 주입량, 잔류오존, 대기 오존(누출오존) 농도를 상시 계측하여야 한다.
3
오존접촉조 내부의 라이닝 코팅으로 에폭시계가 사용가능하다.
4
오존발생용 원료가스공급장치 중 액체산소(LOX) 공급방식은 오존발생효율을 향상시키기 위해 소량의 질소를 첨가하여 사용하기도 한다.
해설
오존은 산화력이 매우 강하기 때문에 에폭시계 라이닝은 오존에 견디지 못해 오존접촉조 내부 코팅으로 쓸 수 없다. 따라서 에폭시계 라이닝이 사용 가능하다는 설명은 옳지 않다.
오존주입농도 제어방식은 주입률을 설정한 뒤 처리수량에 비례해 주입하는 방식이고, 오존접촉지는 처리수량·오존주입량·잔류오존·누출오존 농도를 상시 계측해야 하며, 액체산소(LOX) 공급방식에서는 오존발생효율 향상을 위해 소량의 질소를 첨가하기도 하므로 나머지 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.