급속여과지의 역세척 설비 중 세척탱크에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차
급속여과지의 역세척 설비 중 세척탱크에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
용량은 1지를 여러 번나누어 세척할 수 있도록 가급적 작게 한다.
2
수심은 가능한 한 깊게 하여 수압을 높이는 것이 좋다.
3
유출관은 공기가 혼입되는 것을 방지하여야 한다.
4
세척탱크의 양수펌프는 90분 이내에 탱크를 가득채울수 있는 성능으로 1대를 설치해야 한다.
해설
세척탱크의 유출관에 공기가 혼입되는 것을 방지해야 한다는 것은 역세척 수량과 압력을 안정적으로 유지하기 위한 옳은 설명이다.
- 세척탱크 용량은 1지를 여러 번 나누지 않고 한 번에 세척할 수 있는 수량 이상으로 충분히 크게 하는 것이 바람직하다.
- 역세척에 필요한 수압은 탱크의 설치 높이로 확보하는 것이지 탱크의 수심을 깊게 해서 얻는 것이 아니므로, 수심을 가능한 한 깊게 하라는 서술은 옳지 않다.
- 양수펌프는 90분이 아니라 더 짧은 시간(약 60분) 이내에 탱크를 채울 수 있는 성능으로, 고장에 대비해 1대가 아닌 복수로 설치하는 것이 바람직하다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.