침전지의 슬러지 배출관에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차
침전지의 슬러지 배출관에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
슬러지 수집기와는 별도로 배수관을 침전지 상부에 설치한다.
2
슬러지 배출관의 관경은 1회 배출량을 처리할 수 있는 양보다 작게 설계한다.
3
관로가 긴경우에는 경사를 작게 하여 일정한 양으로 균일한 배출이 되도록 한다.
4
필요한 경우에는 맨홀을 설치하는 것이 바람직하다.
해설
침전지 슬러지 배출관은 관로 점검·청소를 위해 필요한 경우 맨홀을 설치하는 것이 바람직하며, 이는 옳은 설명이다.
- 슬러지 배출관은 슬러지 수집기와는 별도로 침전지 상부가 아닌 하부에 설치한다.
- 관경은 1회 배출량을 처리할 수 있는 양보다 작게가 아니라 크게 설계한다.
- 관로가 긴 경우에는 균일한 배출을 위해 경사를 작게가 아니라 크게(급하게) 한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.