소독에 의한 불활성화비 계산에 관한 설명으로 옳은 것은? | [정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 24년 1회차
소독에 의한 불활성화비 계산에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
추적자시험을 통해 실제로 소독제의 접촉시간을 측정할 때 최초소독제 주입지점에 투입 된 추적자의 30%가 정수지 유출지점으로 빠져나올때까지의 시간을 접촉시간으로 한다.
2
이론적인 접촉시간을 이용할 경우 정수지 구조에 따른 수리학적 체류시간 (정수지사용용량/시간당최대통과유량)에 환산계수를 곱하여 소독제 접촉시간으로 한다.
3
잔류소독제 농도는 정수지 유출부나 잔류소독제 농도측정지점에서 측정한 잔류소독제 농도값중 최대값을 택한다.
4
소독제와 물의 접촉시간은 1시간 사용유량이 최대인 시간에 최초소독제 주입지점부터 배수지 유출지점까지 측정한다.
해설

정수지의 수리학적 체류시간(정수지 사용용량/시간당 최대통과유량)에 정수지 구조에 따른 환산계수(배플계수)를 곱해 이론적인 소독제 접촉시간으로 삼는 방법은 옳은 설명이다.

  • 추적자시험으로 실제 접촉시간을 구할 때는 최초 주입지점에 투입된 추적자의 30%가 아니라 10%(T10)가 유출지점으로 빠져나오는 시점을 접촉시간으로 한다.
  • 잔류소독제 농도는 안전측 산정을 위해 측정값 중 최대값이 아니라 최소값을 택한다.
  • 접촉시간은 배수지가 아니라 정수지 유출지점까지를 기준으로 측정한다.