초음파유량계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
1
측정방식에는 전반속도차법과 도플러법이 있다.
2
검출기 취부방법에는 측정유체에 대한 비접촉형과 접촉형 등이 있다.
3
배관의 필요직관장은 배관내경을 D라할 때 검출기 설치위치를 중심으로 상류측은 5D 이상이 필요하다.
4
2V-법(측선법)은 관내 편류가 있을 경우 정밀도를 좋게 측정할 수 있다.
해설
초음파유량계에서 검출기 설치 시 필요한 상류측 직관장은 일반적으로 배관내경(D)의 10배 이상을 확보해야 하며, 5D 이상이라는 서술은 실제 기준보다 짧게 제시된 것이므로 옳지 않다.
측정방식은 초음파의 전반속도차법과 도플러법이 대표적이며, 검출기 취부방식에도 비접촉형과 접촉형이 있다.
또한 관 내 편류가 우려되는 경우에는 여러 측선을 이용하는 2V법(측선법)을 사용하면 정밀도를 높일 수 있다.