모두CBT

22.9 kV, 600 kW, 역률 80 %(지상)의 부하설비를 역률 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차
22.9 kV, 600 kW, 역률 80 %(지상)의 부하설비를 역률 95%(지상)로 개선하려고 할 때 소요되는 전력용콘덴서 용량(kVar)은 약 얼마인가?
1
235
2
242
3
248
4
253
해설

부하 600kW를 역률 80%에서 95%로 개선하는 데 필요한 전력용콘덴서 용량은 역률개선 공식으로 구한다.

Qc=P(tan⁡θ1−tan⁡θ2)Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2)

tan⁡θ1=1−0.820.8=0.75,tan⁡θ2=1−0.9520.95≈0.329\tan\theta_1 = \dfrac{\sqrt{1-0.8^2}}{0.8} = 0.75,\quad \tan\theta_2 = \dfrac{\sqrt{1-0.95^2}}{0.95} \approx 0.329

Qc=600×(0.75−0.329)≈253 kVarQ_c = 600 \times (0.75 - 0.329) \approx 253\ \mathrm{kVar}

따라서 필요한 콘덴서 용량은 약 253 kVar이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.