모두CBT

사용용량 10,000 m3, 최대통과유량 5,000m3/h인 정수장의 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 1회차
사용용량 10,000 m3, 최대통과유량 5,000m3/h인 정수장의 도류벽에 의해 산출된 장폭비(L/W)가 25인 경우 소독능계산값(CT계산값)은? (단, 잔류소독제 농도의 최소값은 1.0mg/L이다.)
1
24
2
60
3
72
4
84
해설

먼저 정수지의 이론적 체류시간을 구한다.

T이론=VQ=10,000 m35,000 m3/h=2 h=120 minT_{\text{이론}} = \dfrac{V}{Q} = \dfrac{10{,}000\,\mathrm{m^3}}{5{,}000\,\mathrm{m^3/h}} = 2\,\mathrm{h} = 120\,\mathrm{min}

도류벽에 의한 장폭비(L/W) 25에 해당하는 환산계수는 0.6이므로, 소독제 접촉시간은

T=120 min×0.6=72 minT = 120\,\mathrm{min} \times 0.6 = 72\,\mathrm{min}

잔류소독제 농도의 최소값 C=1.0 mg/LC = 1.0\,\mathrm{mg/L}를 곱하면

CT계산값=1.0 mg/L×72 min=72 mg⋅min/LCT_{\text{계산값}} = 1.0\,\mathrm{mg/L} \times 72\,\mathrm{min} = 72\,\mathrm{mg \cdot min/L}