모두CBT

폭 5 m, 길이 10 m, 유효수심 5 m인 장방형 침전지의 표면부하… | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차
폭 5 m, 길이 10 m, 유효수심 5 m인 장방형 침전지의 표면부하율이 40 m/d일 때, 이 침전지의 유입유량(m3/d)은 얼마인가?
1
500
2
2,000
3
4,000
4
6,000
해설

표면부하율은 Vo=QAV_o=\dfrac{Q}{A}(단, AA는 침전지 수면적)로 정의되므로, 유입유량은 Q=Vo×AQ=V_o\times A로 구한다.

수면적은 A=5×10=50 m2A=5\times10=50\ \mathrm{m^2}이므로 Q=40×50=2,000 m3/dQ=40\times50=2{,}000\ \mathrm{m^3/d}이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.