모두CBT

수변전설비에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?낙뢰 … | [정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[정수시설운영관리사 1급 1차] 25년 2회차

수변전설비에 관한 설명이다. ( )에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

  • 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 보호하기 위해 서지보호장치(SPD)를 설치한 경우, 전기설비의 접지설비, 건축물의 피뢰설비 및 전자통신설비 등의 접지극을 공용하는 ( ㄱ ) 접지공사를 할 수 있다.
  • 전기전자 설비가 설치된 건축물ㆍ구조물로서 낙뢰로부터 보호가 필요한 것 또는 지상으로부터 높이가 ( ㄴ ) m 이상인 것은 피뢰시스템을 설치한다.
1
ㄱ: 통합, ㄴ: 10
2
ㄱ: 통합, ㄴ: 20
3
ㄱ: 공통, ㄴ: 10
4
ㄱ: 공통, ㄴ: 20
해설

접지극을 하나로 묶어 쓰는 방식은 통합 접지공사이고, 피뢰시스템 설치 대상이 되는 높이는 20 m 이상이다.

전기설비의 접지설비, 건축물의 피뢰설비, 전자통신설비의 접지극을 함께 쓰는 것을 통합접지시스템이라 한다. 접지극을 통합하면 설비 사이의 전위차가 줄어들어 감전과 기기 손상 위험이 낮아지지만, 낙뢰 시 서지가 계통 전체로 퍼질 수 있으므로 서지보호장치(SPD) 설치를 전제로 허용한다. 전기설비의 접지극만 함께 쓰는 공통접지와는 구분된다.

피뢰시스템은 전기전자설비가 설치되어 낙뢰로부터 보호가 필요한 건축물ㆍ구조물, 또는 지상으로부터 높이가 20 m 이상인 건축물ㆍ구조물에 설치한다.