펌프의 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하는 방법으로 옳은 것은?
1
펌프의 설치위치를 가능한 높여 가용유효흡입수두를 크게 한다.
2
흡입관의 손실을 가능한 크게하여 가용유효흡입수두를 크게 한다.
3
펌프의 회전속도를 낮게 선정하여 필요유효흡입수두를 작게 한다.
4
흡입측 밸브를 완전히 닫고 펌프를 운전한다.
해설
캐비테이션은 펌프의 유효흡입수두가 부족할 때 발생하며, 방지를 위해서는 가용유효흡입수두(NPSHa)를 크게 하거나 필요유효흡입수두(NPSHr)를 작게 해야 한다.
펌프의 회전속도를 낮추면 필요유효흡입수두가 작아져 캐비테이션 여유가 커지므로 방지 방법으로 옳다.
- 펌프 설치위치를 높이면 흡입양정이 커져 가용유효흡입수두는 오히려 작아진다.
- 흡입관의 손실을 크게 하면 흡입측 압력이 더 낮아져 가용유효흡입수두가 작아진다.
- 흡입측 밸브를 닫고 운전하면 공동현상 위험이 오히려 커진다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.