모두CBT
설비용량 1000kVA인 오피스빌딩의 변압기 용량을 결정하고자 한다. 설비의 수용률 60%, 부등률은 1.2이다. 이 때 변압기 용량(kVA)은 얼마인가?
300
400
500
600
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.