태양광발전용 인버터의 정격 입력전압이 제조사로부터 규정되지 않은 경우 정격 입력전압 기준은? ( 단, 허용되는 최대 입력전압을 VL, 발전을 시작하기위한 최소 입력전압은 VS이다)
1
2
3
4
해설

제조사가 정격 입력전압을 규정하지 않았다면 허용 최대 입력전압과 발전 개시 최소 입력전압의 산술평균, 즉 V=VL+VS2V=\dfrac{V_L+V_S}{2} 를 정격 입력전압으로 본다.

인버터는 VSV_S부터 VLV_L까지의 구간에서 운전하므로, 그 구간의 한가운데 값을 대표 동작점으로 잡아야 효율 시험이나 성능 비교의 기준이 실제 운전 범위를 대변할 수 있다.

  • 두 전압을 곱한 뒤 2로 나눈 VL⋅VS2\dfrac{V_L \cdot V_S}{2}는 전압의 제곱 차원이어서 전압값이 될 수 없다.
  • 제곱합을 2로 나눈 VL2+VS22\dfrac{V_L^2+V_S^2}{2} 역시 차원이 맞지 않아 정격 전압으로 쓸 수 없다.
  • 두 전압의 차를 2로 나눈 VL−VS2\dfrac{V_L-V_S}{2}는 운전 범위 폭의 절반을 나타낼 뿐이어서 운전 구간의 중심값이 되지 못한다.