태양광전원의 연계용 변압기의 용량이 1MVA인 경우, 5%의 임피던스를… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차
태양광전원의 연계용 변압기의 용량이 1MVA인 경우, 5%의 임피던스를 가지고 있다면 100MVA 기중으로 한 % 임피던스는?
1
300%
2
400%
3
500%
4
60%
해설
%임피던스는 기준용량에 비례하므로, 기준용량을 바꿀 때는 용량비를 곱해 환산한다.
따라서 100MVA 기준으로 환산한 % 임피던스는 500%이다.