인버터 고장시 고장 부분 점검 후 정상동작시 5분 후에 재기동하지 않아… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차
인버터 고장시 고장 부분 점검 후 정상동작시 5분 후에 재기동하지 않아도 되는 경우는?
1
과전압
2
저전압
3
저주파수
4
전자접촉기
해설
과전압, 저전압, 저주파수와 같은 계통 이상 조건은 복귀 후에도 의도치 않은 계통 재병입(단독운전)을 막기 위해 일정 시간(통상 5분) 동안 재기동을 지연시키도록 정하고 있다.
전자접촉기 고장은 계통 상태와 무관한 기기 내부의 기계적 고장이므로, 원인을 점검·조치해 정상 확인이 되면 계통 조건에 따른 5분 지연 없이 재기동할 수 있다.