태양전지 어레이 출력확인을 위해 개방전압을 측정할 때의 순서를 올바르게 나열한 것은?
- ㄱ. 각 모듈이 그늘로 되어있지 않는 것을 확인한다.
- ㄴ. 접속함의 각 스트링 MCCB 또는 퓨즈를 OFF한다.
- ㄷ. 접속함의 주개폐기를 OFF한다.
- ㄹ. 측정하려는 스트링의 MCCB 또는 퓨즈를 OFF하여 측정한다.
1
ㄱ > ㄴ > ㄷ > ㄹ
2
ㄱ > ㄷ > ㄴ > ㄹ
3
ㄴ > ㄷ > ㄱ > ㄹ
4
ㄷ > ㄴ > ㄱ > ㄹ
해설
개방전압 측정은 가장 상위의 차단기부터 끊고 아래로 내려가는 순서로 진행하므로 접속함 주개폐기 차단 → 각 스트링 차단기 차단 → 모듈 음영 확인 → 대상 스트링 측정의 순서가 옳다.
먼저 접속함의 주개폐기를 OFF해 어레이 측을 인버터로부터 분리하고, 이어서 각 스트링의 MCCB(또는 퓨즈)를 모두 OFF해 스트링끼리 병렬로 묶이지 않도록 한다. 이 두 단계를 거쳐야 측정 중 역전류나 아크가 생기지 않는다.
그다음 각 모듈에 그늘이 지지 않았는지 확인한다. 음영이 있으면 해당 스트링의 개방전압이 낮게 나와 판정을 그르치므로 측정 직전에 반드시 확인해야 한다.
마지막으로 측정 대상 스트링의 차단기만 따로 조작해 다른 스트링이 분리된 상태에서 그 스트링의 개방전압을 읽는다. 스트링 차단을 주개폐기보다 먼저 하거나 음영 확인을 맨 앞에 두는 배열은 무부하 상태를 만들기 전에 측정 준비를 하는 셈이라 안전 순서에 어긋난다.