파워컨디셔너의 단독운전방지기능에서 능동적 방식에 속하지 않는 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 13년 1회차
파워컨디셔너의 단독운전방지기능에서 능동적 방식에 속하지 않는 것은?
1
유효전력 변동방식
2
무효전력 변동방식
3
주파수 시프트방식
4
주파수 변화율 검출방식
해설
파워컨디셔너의 단독운전 방지기능 중 능동적 방식은 인버터가 출력을 의도적으로 변동시켜 계통 이상 유무를 감지하는 방식으로, 유효전력 변동방식, 무효전력 변동방식, 주파수 시프트방식 등이 있다.
주파수 변화율 검출방식은 계통의 전압·주파수 변화를 그대로 감지하는 수동적 방식에 해당하여 능동적 방식으로 분류되지 않는다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.