태양광 모듈에서 인버터까지 전압강하 계산식은? (단, A : 전선의 단면적 (mm2), I : 전류(A), L : 전선 1가닥의 길이(m) 이다.)
1
2
3
4
해설

모듈에서 인버터에 이르는 구간은 직류 2선식이므로 전압강하는 e=35.6 L I1000 Ae=\dfrac{35.6\,L\,I}{1000\,A} 로 구한다.

여기서 LL은 전선 1가닥의 길이(m), II는 전류(A), AA는 전선의 단면적(mm2)이다. 계수 35.6은 왕복 2가닥분의 도체 저항을 반영한 값이어서 단상 2선식·직류 2선식에 공통으로 쓰인다.

나머지 계수가 쓰이는 곳은 다음과 같다.

  • 30.8 L I1000 A\dfrac{30.8\,L\,I}{1000\,A} — 3상 3선식 회로의 전압강하식이다.
  • 17.8 L I1000 A\dfrac{17.8\,L\,I}{1000\,A} — 단상 3선식 및 3상 4선식(중성선과 각 상 사이) 전압강하식이다.
  • 계수 38.8은 전압강하 계산에 쓰이지 않는 값으로, 어느 배전방식에도 해당하지 않는다.