저압용 기계기구의 철대 및 외함 접지에서 전기를 공급하는 전로에 누전차… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
저압용 기계기구의 철대 및 외함 접지에서 전기를 공급하는 전로에 누전차단기를 시설하면 외함의 접지를 생략할 수 있다. 이 경우의 누전차단기의 정격이 기술기준에 적합한 것은?
1
정격 감도 전류 15 mA 이하, 동작시간 0.1초 이하의 전류 동작형
2
정격 감도 전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형
3
정격 감도 전류 30 mA 이하, 동작시간 0.1초 이하의 전류 동작형
4
정격 감도 전류 30 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형
해설
저압용 기계기구의 외함 접지를 생략하려면, 전로에 시설하는 누전차단기가 정격감도전류 30mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 고감도・고속형 전류동작형이어야 한다(출제 당시 기준).
감도전류나 동작시간이 이보다 크거나, 전압동작형인 경우는 이 기준을 충족하지 못한다.