모두CBT

저압배선 선로의 역조류로 계통이 개방되어 단독운전 상태가 된 경우 검출… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
저압배선 선로의 역조류로 계통이 개방되어 단독운전 상태가 된 경우 검출방식이 아닌 것은?
1
과전압 계전기
2
과전류 계전기
3
부족전압 계전기
4
주파수 저하 계전기
해설

단독운전 검출방식은 계통 개방으로 발생하는 전압・주파수 이상을 감지하는 방식이 중심이며, 과전압・부족전압 계전기와 주파수 상승・저하 계전기가 이에 해당한다.

과전류 계전기는 부하전류나 사고전류의 크기를 검출하는 일반 보호계전기로, 단독운전 상태 자체를 판별하는 방식은 아니다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.