절연저항의 측정 시 전로전압에 대한 절연 저항값이다. ( )의 알맞은 내용으로 옳은 것은?

전로의 사용전압 구분절연저항 값(MΩ)
대지전압이 150V 이하인 경우0.1이상
대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우0.2이상
사용전압이 300V 초과 ( )V 미만인 경우0.3이상
( )V 이상0.4이상
1
380
2
400
3
440
4
600
해설

저압 전로의 절연저항 기준에서 300 V 초과 400 V 미만은 0.3 MΩ 이상, 400 V 이상은 0.4 MΩ 이상이므로 두 괄호에 공통으로 들어갈 값은 400이다.

표 전체를 정리하면 대지전압 150 V 이하는 0.1 MΩ 이상, 대지전압 150 V 초과 300 V 이하는 0.2 MΩ 이상, 사용전압 300 V 초과 400 V 미만은 0.3 MΩ 이상, 400 V 이상은 0.4 MΩ 이상이다. 앞 구간의 상한과 뒤 구간의 하한이 같은 값이어야 구간이 끊김 없이 이어진다는 점에서 400 V 외에는 성립하지 않는다.

  • 380 V·440 V: 실제 사용전압으로는 흔하지만 절연저항 구분표의 경계값으로 규정된 수치가 아니다.
  • 600 V: 출제 당시 저압의 상한(교류 600 V) 개념일 뿐, 0.3 MΩ과 0.4 MΩ을 가르는 경계로 쓰이지 않는다.