모두CBT

분산형 전원을 배전계통 연계시 승압용 변압기의 1차 결선방식으로 옳은 … | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
분산형 전원을 배전계통 연계시 승압용 변압기의 1차 결선방식으로 옳은 것은? (단, 인버터는 3상이며, 절연변압기를 사용하는 조건임)
1
Y 결선
2
△ 결선
3
V 결선
4
스코트(SCOT) 결선
해설

3상 인버터에 절연변압기를 사용해 분산형 전원을 배전계통에 연계할 때, 승압용 변압기의 1차측(인버터 측)은 일반적으로 Y 결선으로 구성한다.

Y 결선은 중성점 접지가 가능해 지락 보호와 전압 균형 확보에 유리하므로 분산형 전원 연계용 변압기의 표준적인 1차 결선 방식으로 채택된다.