독립형 ESS용 축전지의 설계 시 1일 적산부하전력량 2.4kWh, 부조일수 10일, 보수율 0.8, 방전심도 65%, 축전지 개수가 48개일 때, 축전지 용량(Ah)은? ( 단, 축전지 전압은 2 V 이다.)
1
281Ah
2
381Ah
3
481Ah
4
581Ah
해설

축전지 용량은 용량(Ah)=1일 적산부하전력량(Wh)×부조일수보수율×방전심도×축전지 전압\text{용량(Ah)} = \dfrac{\text{1일 적산부하전력량(Wh)} \times \text{부조일수}}{\text{보수율} \times \text{방전심도} \times \text{축전지 전압}}으로 구한다.

축전지 전체 전압은 2 V×48=96 V2\,\mathrm{V} \times 48 = 96\,\mathrm{V}이므로,
용량=2.4 kWh×100.8×0.65×96 V=24,000 Wh49.92 V≈481 Ah\text{용량} = \dfrac{2.4\,\mathrm{kWh} \times 10}{0.8 \times 0.65 \times 96\,\mathrm{V}} = \dfrac{24{,}000\,\mathrm{Wh}}{49.92\,\mathrm{V}} \approx 481\,\mathrm{Ah}가 된다.