1000 kW 태양광발전시스템의 직 • 병렬 구성으로 가장 적합한 것은… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
1000 kW 태양광발전시스템의 직 • 병렬 구성으로 가장 적합한 것은? (단, 인버터의 MPPT는 450~820V)이며, 기타 조건은 표준 상태이다.)
- Pmpp : 250 W
- Impp : 8.13 A
- Isc : 8.62 A
- Vmpp : 30.8 V
- Voc : 38.3 V
1
18직렬 200병렬
2
20직렬 211병렬
3
20직렬 200병렬
4
18직렬 240병렬
해설
필요한 모듈 4,000장을 20직렬 200병렬로 배치하면 정확히 1,000 kW가 되고 스트링 전압도 MPPT 범위 안에 들어온다.
필요 모듈 수
20직렬일 때 스트링 최대출력 전압은 로 MPPT 450~820 V 안에 들며, 병렬 수는 이다.
- 18직렬 200병렬은 3,600장으로 900 kW에 그쳐 용량이 모자란다.
- 18직렬 240병렬은 4,320장으로 1,080 kW가 되어 목표 용량을 넘긴다.
- 20직렬 211병렬은 4,220장으로 1,055 kW가 되어 역시 1,000 kW와 맞지 않는다.