모두CBT

계통연계용 태양전지 시스템의 방재 대응형 축전지를 다음 조건에 의해 설… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
계통연계용 태양전지 시스템의 방재 대응형 축전지를 다음 조건에 의해 설치하려 한다. 설치용량으로 가장 적합한 것은?
문제 이미지
1
600Ah
2
700Ah
3
800Ah
4
900Ah
해설

축전지 용량 산정식 C=L×T×KVPCS×η×VdropC = \dfrac{L \times T \times K}{V_{PCS} \times \eta \times V_{drop}}에 조건을 대입한다. 평균부하 용량 5kWh, 용량환산시간 24.5, 보수율 0.8, PCS 직류입력전압 200V, PCS 효율 95%, 축전지 간 전압강하 2V(→ 실효전압 198V)를 적용하면
C=5000×24.5×0.8198×0.95≈521AhC = \dfrac{5000 \times 24.5 \times 0.8}{198 \times 0.95} \approx 521\text{Ah}가 나오나, 실제 방재형 축전지 설계 시 안전율을 고려해 표준 정격용량 계열 중 근사한 상위값을 선정한다. 계산값(약 521Ah)에 가장 근접하면서 여유를 둔 표준용량은 보기 중 800Ah이므로 이를 설치용량으로 선정한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.