태양광 발전설비가 개방된 곳에 설치되어 있다면 낙뢰로부터 보호하기 위해… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 14년 1회차
태양광 발전설비가 개방된 곳에 설치되어 있다면 낙뢰로부터 보호하기 위해 설치하는 것은?
1
피뢰침
2
역류방지장치
3
바이패스장치
4
발광다이오드
해설
피뢰침은 낙뢰로부터 옥외에 노출된 설비를 보호하기 위해 설치하는 외부 피뢰설비이며, 개방된 장소에 설치된 태양광 발전설비는 낙뢰에 직접 노출되므로 피뢰침을 설치해 뇌격전류를 대지로 안전하게 방류한다.
- 역류방지장치(역류방지 다이오드)는 스트링 간 역전류를 막기 위한 것으로 낙뢰 보호와는 무관하다.
- 바이패스장치(바이패스 다이오드)는 음영 등으로 인한 부분 발열(핫스팟)을 방지하는 장치다.
- 발광다이오드는 상태 표시용 소자로 보호 기능이 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.