모두CBT

1200W 태양광전원이 부하 400W, 역률 1인 선로말단 부하측에 연… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차
1200W 태양광전원이 부하 400W, 역률 1인 선로말단 부하측에 연계된 경우 부하측 수용가의 전압(V)은? (단, 전원측에서 말단까지 선로임피던스를 5Ω, 전원측 전원은 227.8V이다.)
1
240.5
2
227.8
3
245.4
4
210.0
해설

부하측에 연계된 태양광전원이 부하보다 더 많은 전력을 발전하면, 남는 전력이 역방향(부하측 → 전원측)으로 흘러 선로 임피던스에 전압 상승을 일으킨다.

부하측에서 순수하게 남아 선로로 흘러가는 전력은 태양광 발전량에서 부하 소비량을 뺀 값이다.
Pnet=1200W−400W=800WP_{net} = 1200\mathrm{W} - 400\mathrm{W} = 800\mathrm{W}

역률이 1이므로 선로에 흐르는 전류는 I≈PnetV=800W227.8V≈3.51AI \approx \dfrac{P_{net}}{V} = \dfrac{800\mathrm{W}}{227.8\mathrm{V}} \approx 3.51\mathrm{A}이고, 부하측 수용가 전압은 전원측 전압에 이 전류에 의한 전압 상승분을 더해 구한다.
Vload=227.8V+(3.51A×5Ω)≈245.4VV_{load} = 227.8\mathrm{V} + (3.51\mathrm{A} \times 5\Omega) \approx 245.4\mathrm{V}

따라서 부하측 수용가의 전압은 245.4V가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.