태양광발전시스템과 전력계통선과의 연계를 위한 송수전설비에서 중요한 송전… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 1회차
태양광발전시스템과 전력계통선과의 연계를 위한 송수전설비에서 중요한 송전용 변압기의 용량산정에 고려사항이 아닌 것은?
1
변압기 효율과 부하율의 관계
2
변압기 뱅크방식에 따른 송전방식
3
DC 케이블선의 굵기
4
인버터 종류에 따른 변압기의 결선방식
해설
송전용 변압기의 용량을 산정할 때는 변압기 효율과 부하율의 관계, 변압기 뱅크 방식에 따른 송전 방식, 인버터 종류에 따른 변압기 결선방식 등 교류 계통 측 조건을 고려한다.
DC 케이블선의 굵기는 변압기 이전 단(직류 어레이~인버터 구간)의 배선 설계 사항으로, 교류 송전용 변압기의 용량 산정과는 직접 관련이 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.