기계기구의 구분에 따른 접지공사의 종류 중 틀린 것은?
1
400V 미만인 저압용 - 제3종 접지공사
2
400V 이상의 저압용 - 특별 제3종 접지공사
3
600V 이하의 저압용 - 제2종 접지공사
4
고압용 또는 특고압용 - 제1종 접지공사
해설

전기설비기술기준(출제 당시 기준)의 접지공사 구분에서 저압용 기계기구는 400V 미만이면 제3종 접지공사, 400V 이상이면 특별 제3종 접지공사를 적용하며, 고압·특고압용에는 제1종 접지공사를 적용한다.

"600V 이하의 저압용에 제2종 접지공사"라는 구분은 존재하지 않는다. 제2종 접지공사는 저압용 기계기구가 아니라 고압·특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 중성점(또는 저압측 1단자)에 적용하는 접지공사이다.