태양광발전시스템에 사용되는 제3종 접지공사 시설방법 중 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차
태양광발전시스템에 사용되는 제3종 접지공사 시설방법 중 틀린 것은?
1
접지선은 반드시 금속관에 넣어 보호해야 한다.
2
접속부분에 부식방지를 위해서 컴파운드를 도포한다.
3
접지선과 외함 등과의 접속은 전기적으로 확실히 접촉되어야 한다.
4
접지저항 값은 지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 차단하는 장치를 설치하면 자동 차단기이 정격감도전류에 따라 500Ω까지 완화할 수 있다.
해설
접지선을 반드시 금속관에 넣어야 하는 것은 아니며, 손상을 방지할 수 있으면 합성수지관 등 다른 방법으로도 보호할 수 있다.
접속부의 부식 방지를 위한 컴파운드 도포, 접지선과 외함의 확실한 전기적 접속, 자동차단장치를 설치하는 경우 정격감도전류에 따라 접지저항값을 완화할 수 있다는 내용은 모두 올바른 시설방법이다.
참고로 문제에 나오는 제3종 접지공사는 KEC(한국전기설비규정) 도입 이전의 접지 구분으로, 출제 당시 기준에 따른 표현이다.