전등 설비 250W, 전열 설비 800W, 전동기 설비 200W, 기타 150W인 수용가가 있다. 이 수용가의 최대수용전력이 910W이면 수용률은?
1
65%
2
70%
3
75%
4
80%
해설

설비용량 합계는 250+800+200+150=1400 W250+800+200+150 = 1400\ \mathrm{W}이다.

수용률은 최대수용전력설비용량×100=9101400×100=65 %\dfrac{\text{최대수용전력}}{\text{설비용량}} \times 100 = \dfrac{910}{1400} \times 100 = 65\ \%로 계산된다.