모두CBT

역률 0.8, 소비전력 480kW의 부하에 전원을 공급하는 변전소에 전… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차
역률 0.8, 소비전력 480kW의 부하에 전원을 공급하는 변전소에 전력용 콘덴서 220kVA를 설치하면 역률은 몇 %로 개선할 수 있는가?
1
94%
2
96%
3
98%
4
99%
해설

콘덴서 설치 전 무효전력은 Q1=Ptan⁡θ1=480×0.60.8=360 kVarQ_1 = P \tan\theta_1 = 480 \times \dfrac{0.6}{0.8} = 360\ \mathrm{kVar}이다.

콘덴서 220 kVA를 넣으면 무효전력이 Q2=360−220=140 kVarQ_2 = 360 - 220 = 140\ \mathrm{kVar}로 줄고, 개선된 역률은 cos⁡θ2=PP2+Q22=4804802+1402=480500=0.96\cos\theta_2 = \dfrac{P}{\sqrt{P^2+Q_2^2}} = \dfrac{480}{\sqrt{480^2+140^2}} = \dfrac{480}{500} = 0.96, 즉 96 %가 된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.