다음 조건과 같은 태양광발전 독립형 전원시스템의 축전지 용량(Ah)은?… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 15년 2회차
다음 조건과 같은 태양광발전 독립형 전원시스템의 축전지 용량(Ah)은?
- 1일 정격소비량 : 2.4kWh
- 보수율 : 0.8
- 일조가 없는 날 : 10일
- 방전심도 : 65%
- 공칭축전지 전압 : 2V
- 축전지 개수 : 48개
1
560
2
481
3
440
4
390
해설
축전지 용량은 약 481 Ah이다.
독립형 시스템의 축전지 용량은 부조일수 동안 필요한 전력량을 보수율·방전심도·공칭전압·직렬 개수로 나누어 구한다.
여기서 는 1일 소비전력량, 는 일조가 없는 날수(부조일수), 은 보수율, 는 방전심도, 는 공칭 축전지 전압, 은 축전지 개수이다.조건인 1일 소비량 2.4 kWh, 부조일수 10일, 보수율 0.8, 방전심도 65 %, 공칭전압 2 V, 개수 48개를 대입하면
여기서 축전지 48개가 직렬이므로 시스템 전압은 가 되고, 보수율과 방전심도가 분모에 들어가 필요 용량을 키우는 여유율로 작용한다는 점이 계산의 핵심이다. 방전심도를 100 %로 보거나 보수율을 빼면 값이 크게 작아져 실제 필요 용량에 못 미친다.