태양광발전시스템 출력전력이 30000W 이고, 모듈 최대 출력이 140W 이며, 1스트링 직렬매수가 15개인 경우 태양전지 모듈의 병렬회로 수는?
1
12
2
15
3
17
4
19
해설

모듈 최대출력 140W, 직렬 15장 기준 한 스트링의 출력은 140 W×15=2100 W140\,\mathrm{W}\times 15 = 2100\,\mathrm{W}이다.

목표 출력 30,000W를 확보하려면 필요한 병렬 스트링 수는 30000 W2100 W≈14.29\dfrac{30000\,\mathrm{W}}{2100\,\mathrm{W}} \approx 14.29로 계산된다.

병렬 회로 수는 정수여야 하고 목표 출력 이상을 만족해야 하므로 올림 처리하면 15가 되며, 이때 실제 설치 출력은 2100 W×15=31500 W2100\,\mathrm{W}\times 15 = 31500\,\mathrm{W}로 30,000W를 상회하게 된다.