모듈의 + COMMON은 접지와 연결되어 있고, 지락 발생 시 직렬모듈 전체 전압 변화로 모듈의 지락상태 및 위치를 파악할 수 있는 그림이다. 접속반 채널이 정상상태인 경우 단자 A와 B 사이의 전압은 몇 V인가?
1
DC 54.7 V
2
DC 164.1 V
3
DC 273.5 V
4
DC 328.2 V
해설
단자 A와 B 사이의 전압은 DC 328.2 V이다.
그림에서 54.7 V 모듈 6장이 극성을 맞춰 직렬로 이어져 있고, 그 양끝이 각각 −A 단자와 +B 단자로 나와 있다. +B 쪽은 접지되어 있으며 모듈 사이 접속점마다 G1~G5의 지락 검출부가 연결되어 있다.
정상상태에서는 지락 경로로 전류가 흐르지 않으므로 A-B 사이에는 직렬 모듈 전압이 그대로 합산되어 나타난다.
54.7 V 자체는 모듈 한 장의 전압이고, 164.1 V는 3장분, 273.5 V는 5장분에 해당한다. 어느 한 접속점에서 지락이 생기면 그 지점을 기준으로 측정 전압이 모듈 전압의 정수배만큼 낮아지는 것을 이용해 지락 위치를 판별하는 것이 이 회로의 목적이다.