태양전지 모듈의 공칭 태양전지 동작온도(NOCT : Nominal Operating Celll Temperature)에서의 측정 조건이 아닌 것은?
1
습도 35%
2
풍속 1m/s
3
외기온도 20℃
4
총 방사조도 800W/m2
해설
공칭 태양전지 동작온도(NOCT) 측정 조건에는 습도가 포함되지 않는다.
NOCT는 개방 상태에서 실제 운전 환경을 모사한 조건, 즉 총 방사조도 800W/㎡, 외기온도 20℃, 풍속 1m/s, 대기질량 AM1.5 하에서 측정한 셀 온도로 정의된다.
습도는 이 표준 측정 조건 항목에 들어가지 않으며, STC(표준시험조건)와 마찬가지로 NOCT도 방사조도·온도·풍속을 기준으로 규정된다.