3상 4선식 22.9 kV 중성점 다중 접지식 가공전선로의 전로와 대지 사이의 절연 내력 시험전압은 몇 V 인가?
1
28625
2
22900
3
21068
4
16488
해설

중성점 다중접지식 22.9kV 전로의 절연내력 시험전압은 21,068V이다.

중성점 다중접지식 전로는 최대사용전압의 0.92배를 시험전압으로 하도록 정해져 있다.

22900 V×0.92=21068 V22900\,\mathrm{V} \times 0.92 = 21068\,\mathrm{V}로 계산되며, 이는 비접지식(1.25배)이나 직접접지식(0.72배) 등 다른 접지방식의 배율과 구분된다.