태양광 발전 송변전설비의 일상순시점검내용으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차
태양광 발전 송변전설비의 일상순시점검내용으로 틀린 것은?
1
접지선의 단선, 부식여부를 확인한다.
2
모선지지물의 이상소음, 이상한 냄새가 없는지 확인하다.
3
모든 설비는 정전상태를 유지하고 주요충전부는 접지를 한다.
4
외함을 열어 확인할 경우, 안전장구를 착용하고 충전부와 이격거리를 유지한다.
해설
일상순시점검은 설비가 정상적으로 운전 중인 상태에서 이상 유무를 살펴보는 점검이므로, 모든 설비를 정전시키고 충전부를 접지한 상태로 점검한다는 설명은 일상순시점검의 방식과 맞지 않는다.
접지선의 단선·부식 여부 확인, 모선 지지물의 이상소음·냄새 확인, 외함을 열 때 안전장구를 착용하고 충전부와 이격거리를 유지하는 것은 모두 통상적인 일상순시점검 항목에 해당한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.