다음 ( )안에 들어갈 용량은 몇 kW이상인가?태양광발전시스템의 인버터… | [신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차

다음 ( )안에 들어갈 용량은 몇 kW이상인가?

태양광발전시스템의 인버터는 옥내, 옥외용으로 구분하며 설치해야 한다. 단, 옥내용을 옥외로 설치하는 경우는 ( )kW 이상 용량일 경우에만 가능하며, 이 경우 빗물의 침투를 방지할 수 있도록 옥내에 준하는 수준으로 설치해야한다.

1
3
2
5
3
10
4
20
해설

옥내용 인버터를 옥외에 설치할 수 있는 것은 5 kW 이상 용량인 경우에 한한다.

인버터는 원칙적으로 옥내용과 옥외용을 구분해 설치해야 한다. 옥내용은 방수·방진 등급이 옥외 환경을 견디도록 설계되어 있지 않기 때문이다.

다만 용량이 커서 옥내 설치 공간 확보가 어려운 5 kW 이상의 설비에 한해 예외를 두되, 이때는 빗물의 침투를 방지할 수 있도록 옥내에 준하는 수준의 보호(전용 함체·차양·방수 처리 등)를 갖추어야 한다는 조건이 함께 붙는다.

따라서 3 kW처럼 그보다 작은 소용량은 예외 대상이 아니며, 10 kW나 20 kW로 기준을 올려 잡는 것도 규정 수치와 맞지 않는다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.