접속함 설치공사 중 고려사항이 아닌 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 1회차
접속함 설치공사 중 고려사항이 아닌 것은?
1
접속함 설치위치는 어레이 근처가 적합하다.
2
외함의 재질은 가급적 SUS30s 재질로 제작설치한다.
3
접속함은 풍합 및 설계하중에 견디고 방수, 방부형으로 제작한다.
4
역류 방지 다이오드의 용량은 모듈 단락전류의 4배 이상으로 한다.
해설
접속함에 설치하는 역류 방지 다이오드의 용량은 통상 모듈 단락전류의 2배 이상으로 선정하도록 규정하므로, 4배 이상이라는 설명은 기준과 다르다.
- 접속함 설치위치를 어레이 근처로 하는 것은 배선손실과 시공 편의를 고려한 적절한 원칙이다.
- 외함 재질을 스테인리스강 계열로 하는 것은 내식성 확보를 위한 일반적인 선택이다.
- 풍압·설계하중에 견디고 방수·방부형으로 제작하는 것도 접속함 설치의 기본 고려사항이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.