태양광 인버터의 전력변환 효율이 다음과 같을 때 유로변환 효율은 몇 % 인가?
| 정격전력 (%) | 전력변환효율(%) |
|---|---|
| 5 | 76 |
| 10 | 79 |
| 20 | 83 |
| 30 | 87 |
| 50 | 93 |
| 100 | 95 |
1
90.10
2
90.15
3
90.20
4
90.25
해설
유로효율(European efficiency)은 정격전력별 변환효율에 정해진 가중치를 곱해 더한 값으로, 주어진 표에서는 90.15 %가 된다.
유로효율의 가중치는 정격의 5 %:0.03, 10 %:0.06, 20 %:0.13, 30 %:0.10, 50 %:0.48, 100 %:0.20이며 합이 1이다.
표의 값 76, 79, 83, 87, 93, 95 [%]를 대입하면
가중치가 50 % 부하에 0.48로 가장 크게 걸리므로 유럽의 일사 조건에서 인버터가 실제로 오래 머무는 중간부하 효율이 결과를 좌우한다. 최대효율 95 %보다 크게 낮은 값이 나오는 이유도 경부하 구간(76 %, 79 %) 효율이 함께 반영되기 때문이다.