특고압 가공전선로를 가공케이블로 시설하는 방법으로 틀린 것은? | [신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[신재생에너지발전설비기사 필기] 16년 2회차
특고압 가공전선로를 가공케이블로 시설하는 방법으로 틀린 것은?
1
조가용선에 행거의 간격은 1m로 시설하였다.
2
조가용선 및 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 하였다.
3
조가용선은 단면적 22mm2의 아연도강연선을 사용하였다.
4
조가용선에 금속테이프를 간격 20㎝이사의 간격을 유지시켜 나선형으로 감아 붙였다.
해설
조가용선에 시설하는 행거의 간격은 50cm 이하로 하여야 하므로, 1m로 시설했다는 설명이 틀렸다.
- 조가용선 및 케이블 피복에 사용하는 금속체에 제3종 접지공사를 하는 것은 맞는 시설방법이다(출제 당시 기준, 2021년 KEC 개정으로 접지 등급 구분은 폐지됨).
- 조가용선으로 단면적 22mm²의 아연도강연선을 사용하는 것도 규정에 맞다.
- 조가용선에 금속테이프를 20cm 이상 간격으로 나선형으로 감아 붙이는 것 역시 올바른 시설방법이다.